Öljylämmitteisen talon vesikiertopattereista...

Senni Tonnika

Aktiivinen jäsen
28.11.2006
16 113
3
36
Mistä voi johtua, et vaikka osassa huoneista patterit on sopivalle säädetyt ja huoneiden lämpötilat ok, mut esim. meitin makkarissa patteri on täysillä ja silti lämpötila on vain alle 17 astetta? Viereisessä huoneessa, eli pojun huoneessa, joka on puolet koko yläkerrasta, on patteri (1-5) n. 4:lla ja huoneessa lämpö n. 20... Ja suurin osa pattereista on yläosasta ihan kuumia, mut alaosa on ihan jääkylmä..
 
Ja olkkarin patteri on ainut, jonne kerääntyy ilmaa ihan helevetisti. Tai siis toinen olkkarin pattereista. Ollaan epäilty, et osa putkistosta ois vääränlaista muoviputkea, joka päästää ilmaa läpi, kun silloin tällöin saa tuota yhtä patteria ilmata ja ilmaa tulee paljon. Mut sekin patteri lämmittää ihan normaalisti silti.
 
Alkuperäinen kirjoittaja Christina Death:
Alkuperäinen kirjoittaja Senni Tonnika:
Alkuperäinen kirjoittaja Christina Death:
Minkä kuntoset termostaatit on?

jaa-a...kyllä ne muissa huoneissa ainakin on toiminu ihan ok...

Sit varmaan kannattais vaihdattaa se teidän makkarin termari. Voi olla et on rikki ja pääsee niin helpolla

Kuitenkin patteri on ihan tulikuuma yläosastaan, mut alaosa jääkylmä..kuten muissakin huoneissa..mut silti se makkarin lämpötila on alle 17... ahistaa ku siel on aina niin helevetin kylmä...
 
jos ne on sellaiset vesikiertopatterit, joissa on ilmausventtili... onko ilmattu? Jos patterissa on ilmaa, juuri yläosa on kuuma, alaosa kylmä.
 
Ja se on siis tuo yks ainut huone jossa on noin kylmä. Ennen se oli pojun huone ja nyt meitin makakri. Onneks siin menee palomuuri, ni ollaan mietitty, et jos jonkin pienen lämmitysjutun sinne rakentais...takan tai kamiinan tai muun... on entinen keittiö...
 
vanhoihin pattereihin voi kerääntyä semmosta mustaa mönjää sinne pohjalle eikä se sen jälkeen lämpiä kun yläosastaan, vaikka kuinka ilmailee.
 
Alkuperäinen kirjoittaja onkohan tästä mitään hyötyä?:
jos ne on sellaiset vesikiertopatterit, joissa on ilmausventtili... onko ilmattu? Jos patterissa on ilmaa, juuri yläosa on kuuma, alaosa kylmä.

ai anteeksi, luin nyt vasta että olkkarin patteri on ilmattu... Sorry
 
Alkuperäinen kirjoittaja onkohan tästä mitään hyötyä?:
jos ne on sellaiset vesikiertopatterit, joissa on ilmausventtili... onko ilmattu? Jos patterissa on ilmaa, juuri yläosa on kuuma, alaosa kylmä.

On ilmausventtiilit. Ei ole ilmaa. Yksi ainut patteri olkkarissa kerää ilmaa ja se oikein pulputtelee välillä ja sieltä vaan tulee ilmaa. Muista ei tule ollenkaan vaikka kuin koittaa ilmata ja silti vaan on kylmät alaosat.
 
Alkuperäinen kirjoittaja päätön:
vanhoihin pattereihin voi kerääntyä semmosta mustaa mönjää sinne pohjalle eikä se sen jälkeen lämpiä kun yläosastaan, vaikka kuinka ilmailee.

ahhaa...mies oli tänää just ilmannu tuon olkkarin yhden patterin ja sano, et sieltä oli tullu mustan sekaista vettä... :/

Enkä ees tiiä, et kuin vanhoja noi patterit on, ku tää talo on 50-luvulta...
 
Sulla on Danfossin termostaatit numeroista päätellen. Otappa nuo "murheenkryyni" patterit käsittelyyn seuraavilla ohjeilla:

1. Ensiksi lähdet pannuhuoneeseen katsomaan. Tarkista että patteriverkoston kiertovesipumppu käy täydellä nopeudella ja painetta on 1,2 - 1,5 baria jos kalvopaisunta (=pallon muotoinen pytty pannuhuoneessa, menee 1 putki alta tai päältä). Avopaisunnassa säiliö n. puoliksi täyteen.
Tarkista että käsisäätöinen shuntti (=musta nuppi kattilan päällä) on asennossa 5-10 pakkasilla. Jos tuossa on automatiikka, katso sen ohjeesta miten lämpöä lisätään.

2. Sitten otat termostaatit irti. Termostaatin rungossa lähellä patteriventtiiliä (=sitä osaa patterille tulevassa putkessa missä termostaatti on kiinni) on kuusiokolomutteri, aika pieni, tai sitten jos uudemmat niin kaulusta pyöräyttämällä irtoaa. Jos kaulus ei liiku, revi lukitusnasta puukolla pois.

3. Anna patterin olla 5 minuuttia, lämpeneekö nyt? Jos lämpiää, termostaatissa vika. Jos ei, jatka;

4. Ota putkipihdit, ja painele neulaa (=kirkasta piikkiä venttiilissä) sisään pihdeillä, odota että nousee ylös ja ruiskuta jotain öljyä sinne. ÄLÄ VEDÄ NEULAA!

5. Odota taas, lämpeneekö. Jos lämpisi, termari takaisin ja sillä hyvä. Jos ei, jatka:

6. Katso onko patteriventtiilin rungossa siinä termostaatin alla sellainen rengas, jota voi vetää ja sitten kääntää. Jos ei, hyppää tämän yli. Mikäli patteri on yläkerrassa talon viimeisiä pattereita, ja on ihan kunnon kokoinen, aseta se asentoon 6 - 7. Jos alakerrassa / lähellä pannuhuonetta, asentoon 4 - 5. Venttiikin rungossa on viiru siinä kohti mistä asetusarvo luetaan. Se on jommalla kummalla puolella, joko patterin puolella tai patteriin tulevan putken puolella. Jos venttiili on jo mainitsemissani säädöissä, suurenna se joko asentoon N tai asentoon 6 - 7. Vettä ei tule.

7. Odottele taas 5 min, jos lämpenee, termari paikalleen, jos ei jatka;

8. Avaa patterin alareunasta lähteevässä putkessa olevan venttiilin "mutteri". Vettä ei tule, älä avaa putkien muttereita vaan putkessa olevan venttiilin päällä oleva mutteri. Vähän voi tihuuttaa, ota vati / paperia. Kierrä sitä kuusiokoloavaimella / meisselillä kaksi-kolme kierrosta auki jos on kovin syvällä. Jos venttiilin "säätöosa" on ihan pinnassa, älä koske siihen, älä ainakaan ruuvaa aukipäin, se voi lentää irti ja sitten tulee vettä ja paineella.

9. Odota 5 min, jos lämpenee niin mutteri ja termari paikalleen. Jos ei; siirry seuraavaan osioon (voi vaatia putkimiestä).

10. Jos talossa alajakoinen lämmitysverkosto, eli ei lämpöputkia pattereiden päällä, niin rupea hakkaamaan jakoavaimella sitä patteriventtiiliä (termostaatin alla). Hakkaa sitä siitä päältä, älä niistä säätöosista jotka normaalisti termarin alla. Älä hakkaa myöskään termaria. Jatka tätä vaikka puoli tuntia pitäisi lämmetä. Jos ei lämpene, venttiili vaihdettava. Putkimies paikalle.

11. Jos yläjakoinen lämmitysverkosto, on tuo patteriventtiili "sakasta" tukossa. Se pitää irroittaa ja pestä. Kerron siihen ohjeet, jos on yläjakoinen. Eli siis putket pattereille tulee katosta / katonrajasta.
 
Moi,

rassasin patteria kun ei lämmennyt, joten liikuttelin neulaa ja se irtosi, patteri meni entistäkin kylmemmäksi.
Yritin painaa neulan takaisin mutta eipä tunnu painuvan yhtä syvälle kun oli.

Pitääkö soittaa ammattilainen paikalle vai saisikos neulan kotikonstein takaisin?
Vettä tiputteli hieman neulan reiästä ja vuoto loppui kun laitoin neulan takaisin, mutta itsestään se ei pysy siinä vaan vedenpaine työntää sitä ulospäin, lukitsin sen väliaikaisesti nippusiteellä ettei valuttaisi.
 